Forums Technical Articles Developer Docs 中文区 UART Decoder Module Database Models Quotes & Orders EN · 中文 · 日本語 · DE · ES

5 V 单片机接 LR1200E4:RXD 能直连吗?SW-SHOT 脚只用串口时怎么接?

Viewed 0

由 ERDI Engineering 整理自客户邮件(已匿名)。

我的主控是 5 V 逻辑的单片机,LR1200E4 用 5 V 供电。模块 TXD 接 MCU 的 RX 没问题吗?MCU 的 TX 能不能直接接模块 RXD?SW-SHOT 脚我只想用串口指令控制,该接哪里?

1 Answers

以下是工厂对 LR1200E4 的书面答复(2026-10-29,标准固件当前交付版本):

  • TXD 为推挽输出,VCC 为 3.3 V 或 5 V 时 VOH ≥ 2.9 V、VOL ≤ 0.4 V。内部 3.3 V LDO 给 IO 供电,5 V 供电时 TXD 仍是 3.3 V 逻辑。5 V 单片机的高电平门限若高于 2.9 V,请按 MCU 手册核对 VIH。
  • RXD:VIH ≥ 2.0 V,VIL ≤ 0.8 V,绝对最大输入 3.6 V。5 V 的 MCU TX 不能直连,必须加电平转换。
  • TXD、RXD、SW-SHOT 内部都没有上下拉,是高阻浮空输入,所以 SW-SHOT 禁止悬空。
  • SW-SHOT 高有效、单拍触发:拉高一次测一次,结果从 TXD 回一帧;持续拉高不会连续测距。只用串口时,把它接 GND(或 ≥100 kΩ 下拉)。连续测距用指令 55 AA 89 FF FF FF FF 85,单次测距用 55 AA 88 FF FF FF FF 84。

注意:LR1000E2、LR1200E2 的 SW-SHOT 工厂口径是接高电平,和 LR1200E4 相反,不能互相照搬。这份答复只适用于 LR1200E4,不外推到 LR1000E4、LR1500E4、LR2000E4。

参考资料:

ERDI 官方工程师已核对规格书(ERDI Verified Answer)。

ERDI Engineering Community is run by ERDI TECH LTD (Chengdu, China) · erdilrf.com · GitHub · Civil applications only · Questions about modules from any brand are welcome.